Discuții despre aplicarea clememetrului de curent de scurgere
1 Judecând dacă există o problemă cu protectorul acţionat de curent rezidual în sine
Dacă dispozitivul de protecție pentru acțiunea curentului rezidual nu poate fi pus în funcțiune sau este protejat frecvent: la transformatorul de distribuție, utilizați o clemă amperometrică a curentului de scurgere pentru a fixa firele trifazate și firele neutre de pe partea de ieșire a contactorului de curent alternativ sau a întreruptorului de scurgere și activarea curentului rezidual Protectorul este pus fortat in functiune. Dacă valoarea de afișare a clampmetrului curent de scurgere este mai mare de 300mA în acest moment, se dovedește că protectorul acțiunii curentului rezidual este bun. În acest moment, utilizați pinza de măsurare a curentului de scurgere pentru a aprecia ce fază are scurgeri; în caz contrar, ar trebui reparat Sau înlocuiți protecția de funcționare a curentului rezidual.
2. Determinați ce fază și linia de fază au scurgeri
La transformatorul de distribuție, deconectați linia neutră de pe partea de ieșire a contactorului de curent alternativ care controlează linia de joasă tensiune, apoi instalați miezul siguranței îndepărtate pe una dintre faze și măsurați faza cu o clemă de curent de scurgere. , valoarea de afișare măsurată este valoarea curentului de scurgere a fazei. Măsurați succesiv valorile curentului de scurgere ale celorlalte faze în același mod.
Pentru a preveni apariția unei deteriorări mari de curent la instrument din cauza prezenței de împământare a firului de fază pe linie (cum ar fi cineva care folosește metoda unei linii într-un singur loc pentru a fura electricitatea etc.), mai întâi setați angrenajul pinza contorului de curent de scurgere la intervalul maxim la testare; dacă valoarea afișată este mică, atunci comutați intervalul clampmetrului curent de scurgere la măsurarea miliamperii.
3 După determinarea liniei de fază cu scurgere, determinați locația scurgerii
La transformatorul de distribuție, introduceți firul de fază care urmează să fie verificat în miezul siguranței, deconectați firul neutru și siguranțe ale celorlalte două faze și utilizați o clemă de curent de scurgere pentru a măsura firul de fază sub tensiune pentru a determina poziția de scurgere. Pentru a îmbunătăți eficiența, poziția stâlpului de îmbarcare poate fi selectată în mijlocul liniei. Prin detectare, se apreciază dacă locul de scurgere se află în prima jumătate sau a doua jumătate a liniei și apoi se detectează secțiunea de linie în care se suspectează scurgerea. Prin analogie, domeniul de detectare este restrâns. În cele din urmă, detectați izolatorul de susținere a firului de fază în intervalul mic determinat și detectați firul de fază al liniei de conectare a utilizatorului conectat la firul de fază în interval (poate fi efectuat la sol sau când izolatorul este detectat simultan) pentru a determina locația specifică a scurgerii.
În cazul transmisiei de energie pe linia de joasă tensiune, poate fi detectat și contorul de curent de scurgere pentru linia de abonat de joasă tensiune în intervalul suspectat. La testare, firul de fază și firul neutru al utilizatorilor monofazați trebuie plasate în fălcile clemeimetrului curent de scurgere în același timp; firele trifazate și firele neutre ale utilizatorilor trifazați ar trebui, de asemenea, introduse în fălci în același timp. Dacă nu există o eroare de scurgere, suma fazorilor fluxului magnetic al curentului de sarcină este zero în acest moment, iar valoarea de afișare a clemei de curent de scurgere este, de asemenea, zero; dacă există un curent de scurgere, valoarea curentului de scurgere poate fi detectată.
4 Verificați liniile interne și echipamentele utilizatorului pentru scurgeri
Utilizați o clemă de măsurare a curentului de scurgere pentru a măsura valoarea curentului de scurgere la linia de alimentare a utilizatorului și, în același timp, puneți echipamentele electrice și lămpile utilizatorului în și afară unul câte unul și găsiți curentul de scurgere privind schimbarea Valoarea curentului de scurgere măsurată de clemă de curent de scurgere Dacă toate echipamentele și lămpile sunt normale sau echipamentul cu scurgere a fost retras, dar clema de curgere a curentului de scurgere arată că utilizatorul mai are curent de scurgere, este posibil ca linia de tensiune a utilizatorului are scurgeri. Ar trebui tratată de la caz la caz. Pentru defecțiunea de scurgere a conductei preîngropate și ascunse, poate fi adoptată numai metoda de tratament de schimbare a liniei sau recablare.
5 probleme de care trebuie să fii conștient
1 Când se caută defecțiuni de scurgere, contactorul AC care controlează linia de joasă tensiune trebuie forțat să trimită putere pentru o perioadă scurtă de timp.
2 Acordați atenție siguranței atunci când căutați defecțiuni de scurgere. Cineva trebuie să supravegheze și să ia măsuri de siguranță. Când citiți datele clemeimetrului curent de scurgere, asigurați-vă că păstrați o distanță de siguranță între corpul uman și părțile sub tensiune. Cel mai bine este să utilizați funcția HOLD (reținere date) pe pinza contorului de curent de scurgere.
3 Armonicile de ordin înalt interferează cu un număr mic de protectori acționați cu curent rezidual, ceea ce le poate cauza funcționarea defectuoasă. Dacă există utilizatori mari de surse de armonice, cum ar fi cuptoarele cu frecvență intermediară în zona stației, acești utilizatori ar trebui să fie temporar retrași din funcționare în timpul detectării.
4 Utilizarea clemelor de curent de scurgere este deosebit de eficientă în găsirea hoților de electricitate „o linie, un loc”, iar caracteristica sa este că clemele de curent de scurgere afișează valori mari, atingând sute de miliamperi sau chiar câțiva amperi. Furătorii de energie electrică necunoscuți pot fi căutați conform metodei de mai sus, iar cei suspectați de astfel de furt de electricitate pot merge direct la firele de uz casnic pentru a verifica cu o piză de curent de scurgere.